民國115年 第1梯次 機電整合丙級 學科
第44題
有關OFF-Delay Timer 的特性敘述,下列何者最正確?
題目
有關OFF-Delay Timer 的特性敘述,下列何者最正確?
- (1) a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時瞬時打開
- (2) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開
- (3) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時瞬時打開
- (4) a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時延時打開
官方答案
(2) a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開
解析
OFF-Delay Timer(斷電延時計時器)的動作邏輯是「通電瞬間動作、斷電開始計時」。線圈一送電,a 接點立即閉合,不等待設定時間;線圈斷電後才啟動計時,經過設定時間接點才打開。這種特性常用在馬達停止後風扇仍需運轉散熱、或輸送帶停機後繼續排空的場合。若為 ON-Delay(通電延時),則是通電後延時閉合、斷電瞬時復歸,兩者恰好相反,故選項 1、3、4 的動作時序均不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。