使用氣動釘槍釘合隔間板面時,下列何種方法最正確?

題目

使用氣動釘槍釘合隔間板面時,下列何種方法最正確?

  1. (1) 使用鋼釘槍(大砲)釘接
  2. (2) 使用蚊釘槍釘接
  3. (3) 使用鋼釘槍(小剛砲)釘接
  4. (4) 使用ㄇ形釘槍釘接

官方答案

(4) 使用ㄇ形釘槍釘接

解析

隔間板面(如矽酸鈣板、木夾板等釘於龍骨上)以ㄇ形釘槍(U型碼釘)釘合最普遍,釘幅較寬、夾持面積大、固定穩固且不傷板面。蚊釘過細不具結構強度;鋼釘槍(大砲/小剛砲)釘體粗,易貫穿或破壞薄板面,故本題以ㄇ形釘槍最正確。