民國104年 第1梯次 網路架設乙級 學科
第49題
有關建築物設置主配線箱之規定,不包含下列何者?
題目
有關建築物設置主配線箱之規定,不包含下列何者?
- (1) 三層以上之透天式獨戶建築,應於三樓以上之樓層增設置一隻主配線箱或拖線箱
- (2) 主配線箱箱體頂端不得高於地面100 c m
- (3) 裝設總配線箱之樓層,如為單一垂直幹管路由時,得不設置主配線箱
- (4) 各樓層另設置接續用拖線箱時,得不設置主配線箱
官方答案
(2) 主配線箱箱體頂端不得高於地面100 c m
解析
依建築物屋內外電信設備工程技術規範,主配線箱箱體頂端高度係以便於維護操作為原則訂定,實際容許高度遠高於地面100公分,故「頂端不得高於地面100公分」並非規定內容。其餘三項均屬規範:三層以上透天式獨戶建築須於三樓以上增設主配線箱或拖線箱;該樓層已設總配線箱且為單一垂直幹管路由,或各樓層已設接續用拖線箱者,得免設主配線箱。因此本題選2。