民國107年 第2梯次 網路架設乙級 學科

第65題

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,建築物內設置之電信管線,應附設電信保安接 地設備,關於其接地電阻值,下列敘述哪些正確?

題目

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,建築物內設置之電信管線,應附設電信保安接 地設備,關於其接地電阻值,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 設置電信室之建築物須在10Ω 以下
  2. (2) 一般建築物須在15Ω 以下
  3. (3) 一般建築物須在25Ω 以下
  4. (4) 設置電信室之建築物須在5 Ω 以下

官方答案

(1) 設置電信室之建築物須在10Ω 以下、(3) 一般建築物須在25Ω 以下

解析

依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」對電信保安接地的規定,接地電阻值要求依建築物是否設置電信室而有所不同:設有電信室之建築物,其電信保安接地電阻須在 10 Ω 以下;未設電信室的一般建築物,則放寬至 25 Ω 以下。接地電阻越低,故障電流越容易導入大地,可降低雷擊或電力線碰觸時設備與人員受損的風險。因此選項中「10 Ω」與「25 Ω」兩組數值正確,5 Ω 與 15 Ω 並非規範所定門檻。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料