民國108年 第3梯次 網路架設乙級 學科

第31題

依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,須引進光纜之建築物,非必要增設之設備 為何?

題目

依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,須引進光纜之建築物,非必要增設之設備 為何?

  1. (1) 光終端配線架
  2. (2) 保安器
  3. (3) 用戶側光纜配線箱
  4. (4) OTDR

官方答案

(4) OTDR

解析

依「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」第 12 條第 2 項,須引進光纜之建築物應增設:光纜引進管、光纜終端箱、光終端配線架、用戶側光纜配線箱等設備。保安器(Protector)係用於銅纜防雷浪涌保護,光纜為絕緣媒質無需保安器。OTDR(光時域反射儀)為施測試儀器,非建築物必備永久性設備。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料