民國109年 第1梯次 網路架設乙級 學科

第2題

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,資訊插座安裝時,將絞距鬆開至多需小於多少 距離?

題目

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,資訊插座安裝時,將絞距鬆開至多需小於多少 距離?

  1. (1) 5 mm
  2. (2) 23 mm
  3. (3) 33 mm
  4. (4) 13 mm

官方答案

(4) 13 mm

解析

依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」的規定,對絞線在資訊插座端解絞、鬆開絞距的長度不得超過 13 mm(約 1/2 英吋)。保留絞距可維持線對間的電磁場抵銷效果,確保特性阻抗、近端串音衰減(NEXT)與回流損失符合 Cat.5e、Cat.6 等高頻等級要求。若鬆開過長,線對失去平衡,串音與輻射干擾會明顯上升,高速乙太網路可能降速或連線不穩。23 mm、33 mm 都遠超容許值;5 mm 雖較短,但並非規範所訂的上限數值。施工要領是儘量讓絞距延伸到接近接點,多餘線對不應解絞。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料