民國115年 第1梯次 網路架設丙級 學科

第3題

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,垂直主幹配管設計管數超過幾管時,應設計電 信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置?

題目

依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,垂直主幹配管設計管數超過幾管時,應設計電 信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置?

  1. (1) 2 管
  2. (2) 4 管
  3. (3) 6 管
  4. (4) 8 管

官方答案

(3) 6 管

解析

依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」第18條第2項規定:垂直主幹配管設計管數超過6管時,應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置。此規範旨在確保電信管線有足夠空間佈建、維護與未來擴充,避免與電力、消防等其他管線干擾。2管、4管屬小規模佈建尚可共用管道間;8管雖超過門檻但非法規規定之臨界值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料