民國105年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第32題
屋頂防水塗膜施工前,其女兒牆基腳部位如發現模板屑殘留,其最佳因應措施為
題目
屋頂防水塗膜施工前,其女兒牆基腳部位如發現模板屑殘留,其最佳因應措施為
- (1) 防水材多塗1 ~2 道
- (2) 將模板屑打除清理乾淨,並用樹脂砂漿滾圓角補強之
- (3) 不予理會
- (4) 增貼玻纖補強材後直接施工
官方答案
(2) 將模板屑打除清理乾淨,並用樹脂砂漿滾圓角補強之
解析
女兒牆基腳是陰角轉折處,也是應力集中與容易積水的地方。模板屑若殘留,會使防水塗膜無法與混凝土密著,形成空鼓,日後容易破損、成為漏水路徑。正確做法是先將模板屑打除,清潔至堅實的混凝土面,再以樹脂砂漿把陰角鏤圓(滾圓角),讓塗膜在轉角處厚度均勻,不會因直角集中應力而裂損,之後才塗底漆與防水材。多塗1~2道只是把瑕疵包在裡面,無法消除空鼓;不予理會則直接留下滲水通道;未處理底層就直接增貼玻纖補強材,同樣會因底層鬆散而失效。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。