民國107年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第2題
很少人將地板舖裝用之聚胺酯PU 來取代防水用聚胺酯PU,施工於屋頂防水工程上面,依其物性分析 原因是
題目
很少人將地板舖裝用之聚胺酯PU 來取代防水用聚胺酯PU,施工於屋頂防水工程上面,依其物性分析 原因是
- (1) 伸長率較低
- (2) 抗拉強度較低
- (3) 應力係數較低
- (4) 硬度較低
官方答案
(1) 伸長率較低
解析
地板舖裝用聚胺酯PU是耐磨面層材料,配方設計成高硬度、高抗拉強度,但伸長率通常僅約100~200%;屋頂防水用PU則為低模數、高伸長率(常達400%以上)的彈性體,才能隨著混凝土熱脹冷縮及微小裂縫變形而延伸,不致斷裂。若把地板用PU施作於屋頂,因伸長率偏低、無法吸收結構位移而容易龜裂滲水,故選1。硬度與抗拉強度高本身並非缺點,伸長率不足才是不能取代防水用PU的關鍵。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。