民國107年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科

第39題

屋頂防水塗膜施工前,其女兒牆基腳部位如發現模板屑殘留,其最佳因應措施為

題目

屋頂防水塗膜施工前,其女兒牆基腳部位如發現模板屑殘留,其最佳因應措施為

  1. (1) 增貼玻纖補強材後直接施工
  2. (2) 不予理會
  3. (3) 將模板屑打除清理乾淨,並用樹脂砂漿滾圓角補強之
  4. (4) 防水材多塗1~2 道

官方答案

(3) 將模板屑打除清理乾淨,並用樹脂砂漿滾圓角補強之

解析

女兒牆基腳是防水層應力最集中的轉角部位,模板屑屬於疏鬆雜物,會讓塗膜無法與素地密貼,形成空鼓、破口,成為滲水路徑。正確做法是先將模板屑打除、清掃乾淨,再以樹脂砂漿修補並抹成圓角(滾圓角),使塗膜在轉角處平順連續、厚度均勻,並分散結構位移產生的應力。只增貼玻纖補強材或增加塗膜道數,都無法解決底層鬆動與接著不良的問題;若不予理會,更會留下日後滲漏的隱憂。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料