民國107年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第4題
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且全 面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
題目
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且全 面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
- (1) PU 厚度不足
- (2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
- (3) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
- (4) PU 施工時底漆塗佈不足
官方答案
(2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
解析
紅磚隔間牆吸水率高,若磚體含水率仍偏高即塗佈非焦油系PU,磚內水氣被PU膜阻隔而無法逸散,在膜下聚集並向上推擠,使PU膜膨潤、表面失去乾爽而全面回黏。屋頂混凝土乾燥較快、通風與日照良好,水氣容易散失,故相同材料不會出現回黏。厚度不足或硬化劑量不足雖也會造成固化不良,但通常屬局部且與施作位置無關,無法解釋屋頂正常、牆面全面回黏的差異,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。