民國107年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科

第4題

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且全 面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

題目

紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且全 面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?

  1. (1) PU 厚度不足
  2. (2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
  3. (3) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
  4. (4) PU 施工時底漆塗佈不足

官方答案

(2) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象

解析

紅磚隔間牆吸水率高,若磚體含水率仍偏高即塗佈非焦油系PU,磚內水氣被PU膜阻隔而無法逸散,在膜下聚集並向上推擠,使PU膜膨潤、表面失去乾爽而全面回黏。屋頂混凝土乾燥較快、通風與日照良好,水氣容易散失,故相同材料不會出現回黏。厚度不足或硬化劑量不足雖也會造成固化不良,但通常屬局部且與施作位置無關,無法解釋屋頂正常、牆面全面回黏的差異,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料