民國108年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第20題
目前坊間常見到的氯化鈣系止水材料,較不適合施作於地下室防水工程上面,其主要理由是
題目
目前坊間常見到的氯化鈣系止水材料,較不適合施作於地下室防水工程上面,其主要理由是
- (1) 具毒 性,有害勞安問題
- (2) 價格昂貴
- (3) 氯離子成份會侵蝕RC 及鋼筋
- (4) 強度太差容易剝落
官方答案
(3) 氯離子成份會侵蝕RC 及鋼筋
解析
氯化鈣系止水材料含大量氯離子,施作於地下室時,氯離子會滲入RC並破壞鋼筋表面鈍態膜,引發鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土龜裂剝落,嚴重危害結構耐久。其毒性與價格並非不適用的主要理由;強度亦非關鍵缺點。地下室屬鋼筋混凝土構造,應避免氯離子來源,故不宜選用此類材料。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。