民國108年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科

第71題

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

題目

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

  1. (1) 須於同一地方
  2. (2) 勿於同一地方
  3. (3) 落水頭處不可以,其餘部位可以
  4. (4) 會積水處不可在同一地方,其它部位可以

官方答案

(2) 勿於同一地方

解析

兩層積疊時,若上下層搭接縫重合,會形成一條連續的薄弱線,水容易沿著同一接縫一路滲入。應將上層搭接位置與下層錯開,使接縫不落在同一地方,以延長滲水路徑並分散熱脹冷縮應力;落水頭與會積水處本就應加強,不能因此允許搭接重合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。