民國108年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第8題
地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施為
題目
地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施為
- (1) 防水材增塗2~3 道
- (2) 加塗一層樹脂底油即可
- (3) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
- (4) 直接塗布
官方答案
(3) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之
解析
蜂窩表示混凝土表面有孔洞、鬆動骨材或搗實不良,會使防水層附著不良甚至破損。正確作法是將蜂窩周邊打鑿至堅實混凝土,清除粉塵並清洗潤濕,再以無收縮防水水泥砂漿分層補平養護,待乾燥後才施作聚合物水泥系防水材。只增塗防水材、塗底油或直接塗布都無法解決基層缺陷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。