民國110年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第18題
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
題目
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯PU 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面PU 有嚴重且 全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
- (1) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
- (2) PU 厚度不足
- (3) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
- (4) PU 施工時底漆塗佈不足
官方答案
(1) 採用非焦油系列PU 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使PU 產生膨潤現象
解析
紅磚吸水率高,浴廁牆體若未充分乾燥即施作PU,水分會被PU膜封住;日後水氣蒸發會在膜下累積,使PU膨潤、起泡並出現全面回黏。屋頂日照通風良好、基層含水較低,同一材料較不易發生。厚度不足、硬化劑不足或底漆不足通常會在各種部位一致出現,無法解釋只有紅磚浴廁牆面嚴重。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。