民國112年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第45題
改質瀝青防水氈密著舖貼於樓板後,如發現防水氈有鼓起現象,應採下列何者做法?
題目
改質瀝青防水氈密著舖貼於樓板後,如發現防水氈有鼓起現象,應採下列何者做法?
- (1) 須立即切開再以同材質增貼修補
- (2) 立即施做後續保護層,即可壓平
- (3) 以針頭筒刺穿鼓起處灌入瀝青底油即可
- (4) 以防水用瀝青膠塗布於鼓起處即可
官方答案
(1) 須立即切開再以同材質增貼修補
解析
改質瀝青防水氈採密著工法舖貼後若產生鼓起(氣泡、脫層),應立即切開排出空氣並以同材質防水氈增貼修補,方能有效排除缺陷。施作保護層壓平(選2)會包覆空氣導致日後破裂;針筒灌底油(選3)或塗膠(選4)未能根本貼合,易再鼓起。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。