民國113年 第3梯次 營建防水-填縫系防水施工丙級 學科
第60題
防水層上若有PC 混凝土覆蓋層時,則於距女兒牆一定距離內須設一條伸縮縫,其主要目的為何?
題目
防水層上若有PC 混凝土覆蓋層時,則於距女兒牆一定距離內須設一條伸縮縫,其主要目的為何?
- (1) 避免PC 混凝土鼓起
- (2) 美觀
- (3) 避免PC 混凝土壓迫女兒牆或砌磚
- (4) 避免PC 混凝土龜裂
官方答案
(3) 避免PC 混凝土壓迫女兒牆或砌磚
解析
PC 混凝土覆蓋層屬剛性構造,會隨溫度升降而膨脹收縮;若整片緊貼女兒牆或砌磚,膨脹時的推力無處釋放,就會直接推擠牆體,導致牆面龜裂、位移甚至傾倒。因此在距女兒牆一定距離處設置伸縮縫,讓 PC 層有脹縮的緩衝空間,可避免壓迫女兒牆或砌磚。選項1所稱鼓起,多與伸縮縫間距過大、澆置時未隔離或黏結不良有關;選項4龜裂則是推力累積後可能出現的結果,並非設置於女兒牆邊這條縫的主要目的。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。