民國105年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第41題

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上 面,但其成功率甚低;究其主要原因為

題目

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上 面,但其成功率甚低;究其主要原因為

  1. (1) 防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式
  2. (2) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂
  3. (3) 彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差
  4. (4) 所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差

官方答案

(2) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂

解析

泡沫混凝土為多孔隔熱層,內部常殘留水分。若直接在其上舖裝彈性塗膜,日曬高溫使水分蒸發成水蒸氣,卻被塗膜封閉而無法逸散,蒸氣壓力逐漸累積,塗膜便由點狀鼓起而全面破裂,成功率因而偏低。關鍵在於封閉了水氣通路,並非單純接著性差或伸長率不足;隔熱材上施作塗膜本身並非錯誤,重點是先確認基層乾燥並設置水氣逸散措施。故選2。