民國106年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第18題
改質瀝青防水氈搭接部位在寬方向須為
題目
改質瀝青防水氈搭接部位在寬方向須為
- (1) 5 c m
- (2) 7 c m
- (3) 9 c m
- (4) 10 c m 以上筆直張貼
官方答案
(4) 10 c m 以上筆直張貼
解析
依CNS及營建防水施工規範,改質瀝青防水氈搭接寬度於寬方向(短邊)須達10 cm以上,長方向(長邊)為7.5 cm以上,且須筆直張貼確保搭接寬度均勻。選項1、2、3均未達最低寬度規定,無法保證搭接強度與防水效能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。