民國106年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第2題

若以雙軌熱風熔接塑膠薄片施工,則搭接線部位的接合性能測試,最常採用的方法是

題目

若以雙軌熱風熔接塑膠薄片施工,則搭接線部位的接合性能測試,最常採用的方法是

  1. (1) 充氣試驗
  2. (2) 目測
  3. (3) 以手工具撥開檢測
  4. (4) 真空罩負壓測試

官方答案

(1) 充氣試驗

解析

雙軌熱風熔接(hot wedge / dual-track welding)塑膠薄片時,兩道熔接線間留有空腔(氣道)。接合性能檢測最常用「充氣試驗」:以針頭插入兩軌間氣道,打入空氣至規定壓力(如1.5 bar),維持一段時間觀察壓力是否下降,以判定熔接是否連續密合。目測或手工具撥開僅能檢外觀,真空罩負壓測試多用於單面貼合之搭接。故選1。充氣試驗能有效、非破壞性地確認整道搭接之氣密性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。