民國106年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第44題
改質瀝青防水氈施工,於凹凸角部位之正確施工步驟為
題目
改質瀝青防水氈施工,於凹凸角部位之正確施工步驟為
- (1) 防水層先施作後,再作補強層
- (2) 節省成本,方便施工為原則
- (3) 補強層先行補強再施作防水層
- (4) 依監工之指示施作
官方答案
(3) 補強層先行補強再施作防水層
解析
改質瀝青防水氈於陰陽角(凹凸角)、管根、施工縫等應力集中部位,須先施作補強層(如增貼一層防水氈或加強層),再全面施作本防水層。角部易產生應變與收縮裂縫,若先作防水層再補強,補強層會覆蓋於防水層之上,無法有效補強接縫弱點;先行補強可使防水層完整包覆補強部位,提升節點防水可靠性。故正確步驟為補強層先行再施作防水層,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。