民國107年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第57題
在有些屋頂漏水經維修後,於陰雨綿綿連下三天中,並無發現漏水現象,等天晴後反而開始漏水,其 情況最常發生在
題目
在有些屋頂漏水經維修後,於陰雨綿綿連下三天中,並無發現漏水現象,等天晴後反而開始漏水,其 情況最常發生在
- (1) 雙層以上防水氈
- (2) 防水層施作於覆蓋層上面
- (3) 防水層施作於粉刷層下面
- (4) 隔熱工法上
官方答案
(2) 防水層施作於覆蓋層上面
解析
此為『遲滯性漏水』:雨天不漏、天晴反漏。當防水層施作於覆蓋層(保護層)上方,二者間若存在局部夾層或空隙,雨天雨水自防水層瑕疵滲入並蓄積於夾層;雨停轉晴後日照使夾層積水熱脹、水壓升高,自針孔或薄弱處擠出而漏水。雙層防水氈與隔熱工法較無此夾層積水問題;粉刷層下之防水層多屬正面滲漏,非此典型遲滯現象。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。