民國108年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第56題

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其成 功率甚低;究其主要原因為

題目

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其成 功率甚低;究其主要原因為

  1. (1) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂
  2. (2) 彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差
  3. (3) 防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式
  4. (4) 所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差

官方答案

(1) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂

解析

泡沫混凝土內部殘留大量水分,遇太陽曝曬高溫轉變為水蒸氣,產生高蒸氣壓,將上層彈性塗膜防水材料頂起鼓破。此為舊屋頂翻修常見失敗案例,施工前必須確認基層含水率乾燥或設置排氣管。選項2接著性差非主因,選項3隔熱層上可施作防水(倒置式屋頂),選項4材料伸長率非關鍵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。