民國108年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第9題

對於塗膜防水工法,由於其屬於無接縫防水工法,故其施工中之檢查項目,應含(A:材料使用拌合配 比是否正確,B:塗膜厚度及使用量是否正確,C:施工後是否有針孔出現,…

題目

對於塗膜防水工法,由於其屬於無接縫防水工法,故其施工中之檢查項目,應含(A:材料使用拌合配 比是否正確,B:塗膜厚度及使用量是否正確,C:施工後是否有針孔出現,D:塗膜材料是否過期)

  1. (1) ABCD
  2. (2) AD
  3. (3) BCD
  4. (4) ABC

官方答案

(1) ABCD

解析

塗膜防水為無接縫工法,施工品管檢查項目應含:A材料拌合配比是否正確(配比錯誤將影響固化與防水性能)、B塗膜厚度及使用量是否正確(厚度不足則防水與耐久性差)、C施工後是否有針孔(針孔會形成滲漏孔道須補修)、D塗膜材料是否過期(過期材料品質不堪使用)。四者皆屬必要檢查,故選ABCD。