民國109年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第36題

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其 成功率甚低;究其主要原因為

題目

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其 成功率甚低;究其主要原因為

  1. (1) 所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差
  2. (2) 防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式
  3. (3) 彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差
  4. (4) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂

官方答案

(4) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂

解析

泡沫混凝土為多孔質、吸水率高之隔熱材,舊屋面翻修時其內部常殘留大量水份。若直接在其上塗裝不透水之彈性塗膜,白天日照使內部水份受熱汽化,水蒸氣無法逸出而累積壓力,便由點狀鼓起(膨泡)擴大成面狀剝離、破裂,此為失敗主因。故翻修前應先檢測含水率、設置排氣孔或先施作排氣層,待乾燥或採透氣工法。選項4正確說明此機制。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料