民國110年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第18題
油毛氈熱工法中之積層舖貼,一般大多採用何種方式?
題目
油毛氈熱工法中之積層舖貼,一般大多採用何種方式?
- (1) 十字形
- (2) 鋸齒狀
- (3) 複合式
- (4) 盔甲狀
官方答案
(2) 鋸齒狀
解析
油毛氈熱工法中,為使多層防水氈之搭接縫不重疊於同一線上、避免弱點集中漏水,積層舖貼一般採「鋸齒狀(錯縫、犬牙交錯)」舖貼法,使上、下層氈材之接縫互相錯開、彼此掩護,提升整體防水完整性。十字形舖貼會使接縫正交重疊,形成十字弱點,不宜採用;盔甲狀、複合式並非油毛氈積層之慣用工法名稱。施工時並應注意每層之搭接寬度須符合規定(一般縱向、橫向搭接不少於100mm),且以熱瀝青充分浸透黏結,方能發揮積層防水之功效。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。