民國110年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第3題
造成屋頂PU 防水施工後發生針孔氣泡現象之原因,下列何者為非?
題目
造成屋頂PU 防水施工後發生針孔氣泡現象之原因,下列何者為非?
- (1) 底油塗佈不足,素地面之溼氣往上升
- (2) 高溫施工
- (3) 攪拌材料時捲入大量空氣
- (4) 主劑硬化劑配比不當
官方答案
(4) 主劑硬化劑配比不當
解析
PU 防水層針孔氣泡多因內含氣體或水氣受熱膨脹無法逸出。底油不足使素地水氣上升成泡(選項1為因);高溫加速硬化、溶劑與空氣不及逸出(選項2為因);攪拌捲入空氣直接成泡(選項3為因)。主劑與硬化劑配比不當主要造成硬化不良、表面發黏、強度不足,非針孔氣泡直接成因,故選項4為「非」。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。