民國110年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第55題

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並…

題目

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並攜帶大量氫氧化鈣結 晶阻塞落水頭,造成截水溝排水不順暢,B:複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前沒有 施作補強處理,C:碳酸鈣結晶會侵蝕防水水泥砂漿之水密性,D:截水溝之止水墩與柱子交接處形 成垂直施工縫,且沒有防水處理)

  1. (1) ABD
  2. (2) ABCD
  3. (3) ACD
  4. (4) ABC

官方答案

(1) ABD

解析

截水溝會往溝外地坪滲流,代表水已突破防水粉刷層,而不是單純排水不順。A:連續壁滲漏會帶出氫氧化鈣,與空氣中二氧化碳作用形成碳酸鈣結晶,堵塞落水頭後溝內積水、水壓升高,於是向溝外滲流。B:止水墩分次澆置會形成水平施工縫,若粉刷前未以彈性材料或補強材處理,水路即由此貫通。D:止水墩與柱交接處形成垂直施工縫,同樣是未處理的弱面。C 不選:碳酸鈣結晶屬沉積堵塞物,並非侵蝕水泥砂漿水密性的主要機制,故答案為 ABD。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料