民國111年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第29題

下列何者是形成施工縫漏水的原因?(A:蜂窩,B:乳皮浮漿,C:模板屑殘留,D:模板綁線)

題目

下列何者是形成施工縫漏水的原因?(A:蜂窩,B:乳皮浮漿,C:模板屑殘留,D:模板綁線)

  1. (1) A B
  2. (2) BCD
  3. (3) ABC
  4. (4) ABCD

官方答案

(3) ABC

解析

施工縫是前後兩次澆置混凝土的接合面,澆置前必須清潔並潤濕。蜂窩代表該處搗實不足、孔隙率高,本身就是滲水路徑;乳皮浮漿是水泥漿上浮形成的低強度疏鬆層,附著力差,容易在接縫面形成水路;模板屑殘留會使新舊混凝土無法密貼,留下空隙。三者都會在施工縫面造成漏水。模板綁線(繫件)貫穿牆體留下的孔洞,屬於貫穿部漏水,並非施工縫面處理不良所致,故不列入。因此正確組合為 A、B、C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料