伸縮縫之填縫防水施工,其溝縫寬度不可超出4 公分寬,如果工地因施工誤差寬度達6 公分時,以 下何者為其最佳因應方式?

題目

伸縮縫之填縫防水施工,其溝縫寬度不可超出4 公分寬,如果工地因施工誤差寬度達6 公分時,以 下何者為其最佳因應方式?

  1. (1) 分兩次填灌
  2. (2) 溝縫兩側加塗底漆
  3. (3) 不予理會,但須選擇品質較佳之填縫材
  4. (4) 溝縫兩側加裝角鐵使縫寬控制在4 公分以內

官方答案

(4) 溝縫兩側加裝角鐵使縫寬控制在4 公分以內

解析

伸縮縫填縫材有其適用縫寬範圍,規範溝縫寬度不宜超過4公分,過寬會導致填縫材失效或不易施工。當誤差達6公分時,最佳方式是在溝縫兩側加裝角鐵(或襯板)將有效縫寬收束控制在4公分以內,使填縫材發揮設計功能。分兩次填灌易產生層間接合不良;僅加塗底漆或不予理會均無法解決寬度超標問題。故選項4正確。