民國111年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第7題

防水施工前,若樓板已有龜裂,下列何者非為正確處理方法?

題目

防水施工前,若樓板已有龜裂,下列何者非為正確處理方法?

  1. (1) 以防水材先行增貼補強後施工
  2. (2) 僅使用彈性較佳之防水層
  3. (3) 以絕緣膠帶張貼於裂縫之上後施工
  4. (4) 於裂縫處打V 槽填縫後施工

官方答案

(2) 僅使用彈性較佳之防水層

解析

樓板既有裂縫須先處理再施作防水。正確工法包含打V型槽後填縫(選項4),使裂縫被封填;或以防水材增貼補強、貼絕緣膠帶(選項1、3),讓裂縫可隨結構微動而不破壞防水層。僅使用彈性較佳之防水層(選項2)未對裂縫作任何補強,結構持續龜裂時彈性層仍會被拉裂滲水,故非正確方法。施工前應先判別裂縫為活動性或靜態,再選填縫、補強或絕緣膠帶等適當工法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料