民國111年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第9題

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

題目

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

  1. (1) 落水頭處不可以,其餘部位可以
  2. (2) 須於同一地方
  3. (3) 勿於同一地方
  4. (4) 會積水處不可在同一地方,其它部位可以

官方答案

(3) 勿於同一地方

解析

改質瀝青防水氈多層積疊時,上下層的搭接縫應錯開,不要落在同一位置,使搭接處不形成貫穿的通路,避免水由同一處滲入。若上下層搭接重疊在同一處,等於把弱點集中,容易翹起、滲漏。錯開搭接是全面性的原則,並非只有落水頭或積水處才須如此,故選 3。