民國112年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第3題

塗膜防水工法落水頭周圍-防水層在增塗或增貼補強後會變厚,反而會造成落水頭周圍積水,為了避 免此種現象,落水頭周圍的素地面要

題目

塗膜防水工法落水頭周圍-防水層在增塗或增貼補強後會變厚,反而會造成落水頭周圍積水,為了避 免此種現象,落水頭周圍的素地面要

  1. (1) 先放低修整
  2. (2) 加不織布
  3. (3) 墊高
  4. (4) 以水泥砂修補

官方答案

(1) 先放低修整

解析

塗膜防水層在落水頭周圍增塗或加貼補強材後,厚度會比周邊高;若素地面仍維持原高度,水就會在落水頭四周形成積水。正確作法是在施作前先將落水頭周圍素地面放低修整,預留補強層厚度,並作出順向洩水坡度,使完成面仍能順利排水,並非以不織布墊高或水泥砂補平,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料