民國112年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第41題

防水層之覆蓋層,除於距離女兒牆一定距離下,須作伸縮縫外,若其覆蓋層係採用PC 混凝土時, 則於PC 混凝土上,均會再作伸縮縫,其伸縮縫之施作方式為

題目

防水層之覆蓋層,除於距離女兒牆一定距離下,須作伸縮縫外,若其覆蓋層係採用PC 混凝土時, 則於PC 混凝土上,均會再作伸縮縫,其伸縮縫之施作方式為

  1. (1) 混凝土凝固後,再以鋼鋸鋸開
  2. (2) 於混凝土澆置前,以發泡PS 條全線固定後,再澆置混凝土
  3. (3) 於混凝土澆置後,未完全凝固前,即以鋼鋸鋸開
  4. (4) 於混凝土澆置前,以保麗龍條定點固定後,再打混凝土

官方答案

(2) 於混凝土澆置前,以發泡PS 條全線固定後,再澆置混凝土

解析

PC混凝土覆蓋層之伸縮縫應以「預留縫」方式施作:於混凝土澆置前,沿預定縫線以發泡PS條全線連續固定,再澆置混凝土,使PS條留設於混凝土內形成伸縮縫(選項2)。待混凝土凝固後可再加填填縫材。選項1、3事後鋸開易損傷結構且縫寬難控制;選項4僅定點固定無法形成連續縫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。