民國113年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科

第55題

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並…

題目

地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝 內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並攜帶大量氫氧化鈣結 晶阻塞落水頭,造成截水溝排水不順暢,B:複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前沒有 施作補強處理,C:碳酸鈣結晶會侵蝕防水水泥砂漿之水密性,D:截水溝之止水墩與柱子交接處形 成垂直施工縫,且沒有防水處理)

  1. (1) ABC
  2. (2) ABD
  3. (3) ABCD
  4. (4) ACD

官方答案

(2) ABD

解析

地下室連續壁複式牆截水溝滲漏主因:(A)連續壁滲水攜帶氫氧化鈣結晶堵塞落水頭,導致截水溝排水不暢,水位上升外溢;(B)止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前未做補強(如止水條、填縫),成滲漏通道;(D)止水墩與柱交接處形成垂直施工縫未防水處理,同為滲漏路徑。(C)碳酸鈣結晶為氫氧化鈣碳化產物,不具侵蝕水泥砂漿水密性的化學作用,故 C 錯誤。綜合 A、B、D 為正確原因,選項 2 ABD 為答案。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。