民國114年 第3梯次 營建防水-水泥系防水施工丙級 學科
第56題
以補強材加勁聚胺酯系防水施工若防水層鼓起,應如何處理?
題目
以補強材加勁聚胺酯系防水施工若防水層鼓起,應如何處理?
- (1) 將鼓起部分去除,塗布底油後再塗布聚胺酯系防水材
- (2) 直接以保護層覆蓋
- (3) 將鼓起部分去除,素地面露出並使其完全乾燥,塗布底油待乾燥後貼上補強布,再塗布聚胺酯防水材
- (4) 割破後直接塗布聚胺酯防水材
官方答案
(3) 將鼓起部分去除,素地面露出並使其完全乾燥,塗布底油待乾燥後貼上補強布,再塗布聚胺酯防水材
解析
防水層鼓起多因基面潮濕、殘留氣體或接著不良所致。正確工法須先將鼓起部分完全剔除,使素地面(混凝土基層)露出並徹底乾燥,塗布底油待乾後貼上補強布,再塗布聚胺酯防水材,確保層間密合。直接覆蓋保護層或割破後即塗,皆會再次積水、剝離。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。