民國105年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科
第43題
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯P U 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面P U 有嚴 重且全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
題目
紅磚隔間之浴廁施作聚胺酯P U 防水工程,一個月後進行驗收前之自主檢查發現牆面P U 有嚴 重且全面的回黏現象,但同樣的材料施作於屋頂上面則不會,最主要原因是?
- (1) 採用非焦油系列P U 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使P U 產生膨潤現象
- (2) 硬化劑用量不足或攪拌不完全
- (3) P U 厚度不足
- (4) P U 施工時底漆塗佈不足
官方答案
(1) 採用非焦油系列P U 施工且塗裝前紅磚含水量過高,水氣蒸發時使P U 產生膨潤現象
解析
紅磚屬多孔吸水性基材,若含水率過高施作非焦油型PU(單組分濕氣固化型),底層水氣蒸發向外擴散時會推頂尚未完全固化的PU膜,產生大面積回黏(黏手、軟化)。屋頂基材通常為混凝土且經乾燥處理,含水率較低故不發生此現象。硬化劑不足屬雙組分PU問題,厚度不足與底漆不足易導致針孔或脫層,非回黏主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。