民國105年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科

第48題

P V C 薄片工法施工後,其搭接處若有剝離開口現象應如何處理

題目

P V C 薄片工法施工後,其搭接處若有剝離開口現象應如何處理

  1. (1) 以熱熔或溶劑促使重新接合
  2. (2) 以其他塗抹材料掩蓋
  3. (3) 不須再處理
  4. (4) 貼上膠帶

官方答案

(1) 以熱熔或溶劑促使重新接合

解析

PVC薄片搭接一般以熱風熔接,或以溶劑(如四氫呋喃)軟化接合面後加壓滾壓,使兩片成為連續體。發現剝離開口時,應先清除開口內的汙物、水分與鬆動部分,再以熱熔或溶劑重新接合並壓實,必要時加貼補強片,並做接縫檢測。以其他材料塗抹掩蓋或貼膠帶只是表面遮蔽,無法恢復材料連續性,水分仍會由開口進入;不處理則會因毛細作用與風壓使剝離範圍持續擴大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料