民國107年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科
第10題
3 cm ×2 cm之伸縮縫填縫防水施工,採用某廠牌之填縫材,每支包裝為300c.c,則每米之標準用量(不 含損耗)為
題目
3 cm ×2 cm之伸縮縫填縫防水施工,採用某廠牌之填縫材,每支包裝為300c.c,則每米之標準用量(不 含損耗)為
- (1) 1 支
- (2) 2 支
- (3) 2.5 支
- (4) 1.5 支
官方答案
(2) 2 支
解析
先算伸縮縫斷面積:3cm×2cm=6cm²。每公尺長度為100cm,所需填縫材體積=6cm²×100cm=600cm³,也就是600c.c.。每支包裝300c.c.,故標準用量=600÷300=2支。此為不計損耗的理論值,實際備料仍須加上損耗率。若只備1支僅有300c.c.,不足以填滿600c.c.的縫體;1.5支為450c.c.、2.5支為750c.c.,皆與計算所得的600c.c.不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。