民國107年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科

第73題

地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施為

題目

地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施為

  1. (1) 直接塗布
  2. (2) 防水材增塗2~3 道
  3. (3) 加塗一層樹脂底油即可
  4. (4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

官方答案

(4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後,採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

解析

聚合物水泥系防水材(水和凝固型)屬剛性防水,無法覆蓋動態裂縫或填補蜂窩空洞。素地出現蜂窩時,必須先打鑿清理鬆散混凝土、清洗乾淨,再以無收縮防水水泥砂漿修補密實,確保基面完整平整後,始可進行防水塗布。直接塗布、增塗道數或加塗底油均無法解決基面缺陷導致的滲漏風險。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料