民國110年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科
第51題
舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其 成功率甚低;究其主要原因為
題目
舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其 成功率甚低;究其主要原因為
- (1) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂
- (2) 所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差
- (3) 彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差
- (4) 防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式
官方答案
(1) 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂
解析
泡沫混凝土為多孔性隔熱材,吸水率與含殘留水率高,內部常蓄積施工水與滲入水。翻修時若直接於其上塗佈彈性塗膜,日曬高溫使內部水份汽化,水蒸氣受不透氣塗膜阻擋無法逸出,累積壓力將塗膜由點狀頂起形成鼓泡,終至全面破裂,此為水蒸氣壓力(vapor drive)造成之黏結失效。正確工法應先設排氣層或移除含濕隔熱層,做好隔氣與排氣後再施作新防水,不可直接覆塗於含濟隔熱層上。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。