民國113年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科

第45題

塗膜防水工法落水頭周圍-原則上落水頭要採預埋式,並採用塗膜防水用的縱向落水頭,固定之位置 最少須從落水頭之翼邊到直立面之距離在

題目

塗膜防水工法落水頭周圍-原則上落水頭要採預埋式,並採用塗膜防水用的縱向落水頭,固定之位置 最少須從落水頭之翼邊到直立面之距離在

  1. (1) 30 mm
  2. (2) 200 mm以下
  3. (3) 100 mm以下
  4. (4) 300 mm以上

官方答案

(4) 300 mm以上

解析

塗膜防水於落水頭周圍,原則採預埋式並使用塗膜防水專用之縱向落水頭,以利防水層與落水頭連續被覆、防止滲水。為使落水頭翼邊周圍有足夠空間施作防水層與加強層,並避免翼邊過近牆面造成施工困難及積水,規定自落水頭翼邊至直立面(牆面)之距離應在 300 mm 以上。選項 1、2、3 之距離均過小,不符施工規範。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料