民國114年 第3梯次 營建防水-烘烤系防水施工丙級 學科
第80題
我國的落水頭常發生漏水現象,故落水頭之裝設非常重要,因此,其裝設應以
題目
我國的落水頭常發生漏水現象,故落水頭之裝設非常重要,因此,其裝設應以
- (1) 高腳寬碟落水頭, 且事先預埋為宜
- (2) 裝設時應儘量靠近女兒牆
- (3) 平面落水頭,且事先預埋為宜
- (4) 高腳落水頭,且事後裝設者為宜
官方答案
(1) 高腳寬碟落水頭, 且事先預埋為宜
解析
屋頂落水頭應採高腳寬碟型並事先預埋。寬碟可增加防水層與落水頭凸緣的搭接面積,高腳則可配合隔熱層、面層厚度及排水坡度,避免落水頭被埋沒或積水;事先預埋能使防水層連續收頭,不必事後鑿孔破壞防水。若事後裝設或採平面落水頭,搭接與收頭較不易密實,靠近女兒牆也容易積水,故非適宜工法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。