民國107年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科
第34題
地下室止漏工程所採用之氯化鈣系列止水劑,不適合施作於金屬窗樘之水泥砂漿防水塞縫工程上,其 原因為
題目
地下室止漏工程所採用之氯化鈣系列止水劑,不適合施作於金屬窗樘之水泥砂漿防水塞縫工程上,其 原因為
- (1) 成本考量
- (2) 酸鹼中和造成水泥失去防水效果
- (3) 止水劑之氯離子嚴重侵蝕金屬窗樘並有可能因為銹蝕膨脹而造成水泥砂漿崩解
- (4) 止水劑只有加速水泥快速凝結作用並無法增加水泥水密性
官方答案
(3) 止水劑之氯離子嚴重侵蝕金屬窗樘並有可能因為銹蝕膨脹而造成水泥砂漿崩解
解析
氯化鈣系止水劑含大量氯離子,施作於金屬窗樘與水泥砂漿接縫時,氯離子會滲入並促進鋼鐵電化學腐蝕;銹蝕產物體積膨脹,對周圍砂漿產生張力,造成開裂、崩解與滲水。成本並非主要理由;酸鹼中和也不是其失效機制;此類止水劑除促凝外,尚有填塞與降低滲透的效果,並非只有促凝作用。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。