民國107年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科
第66題
地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面每 間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因…
題目
地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面每 間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因?
- (1) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
- (2) 水泥砂漿攪拌時沒有添加適當的防水劑
- (3) 壁體結露造成
- (4) 水泥砂漿配比及水灰比不當
官方答案
(1) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
解析
牆面出現間距規則的深褐色小圓球狀斑痕,特徵符合氯化鈣系止水劑滲出結晶。氯化鐵鈣系速凝劑/止水劑在潮濕環境下會遷移至砂漿表面並與二氧化碳反應生成氯化鈣結晶(白華狀),呈現深褐色圓球斑。選項2缺防水劑通常導致整體滲漏而非局部斑痕,選項3結露為表面水珠非結晶斑,選項4配比不當會造成龜裂或強度不足,不會形成規則斑痕。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。