民國107年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科

第9題

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

題目

改質瀝青防水氈施工時,兩層積疊,其上下層之搭接處

  1. (1) 落水頭處不可以,其餘部位可以
  2. (2) 會積水處不可在同一地方,其它部位可以
  3. (3) 勿於同一地方
  4. (4) 須於同一地方

官方答案

(3) 勿於同一地方

解析

改質瀝青防水氈採兩層積疊施工時,上下層之搭接縫應相互錯開,亦即「勿於同一地方」搭接,目的在避免上下層接縫重疊形成貫穿性弱面,減少滲漏路徑並提升防水層連續性與整體性。若搭接處重疊於同處,易成為水的入侵通道,故規定上下層搭接處應錯開。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料