民國109年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科
第18題
油毛氈熱工法防水施工,平面舖貼時,各層瀝青油毛氈之貼著,其瀝青標準澆置量為
題目
油毛氈熱工法防水施工,平面舖貼時,各層瀝青油毛氈之貼著,其瀝青標準澆置量為
- (1) 0.5kg/m2
- (2) 1.5kg/m 2
- (3) 1.0kg/m 2
- (4) 2.0kg/m 2
官方答案
(3) 1.0kg/m 2
解析
油毛氈熱工法於平面舖貼時,每一層瀝青之標準澆置(塗布)量依施工規範約為1.0 kg/m²,目的在提供足夠厚度使油毛氈充分浸潤、排除氣泡並確保接著;澆置量過少易生針孔、接著不良,過多則浪費且易流淌。立面因垂流考量通常提高至約1.5 kg/m²。選項中0.5 kg/m²不足,1.5與2.0 kg/m²多為立面或加強用量。故本題平面標準答案為1.0 kg/m²。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。