民國109年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科

第54題

地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為

題目

地下室外牆施作聚合物水泥系(水和凝固型)防水材前,如發現素地面有蜂窩現象,其最佳因應措施 為

  1. (1) 防水材增塗2~3 道
  2. (2) 加塗一層樹脂底油即可
  3. (3) 直接塗布
  4. (4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

官方答案

(4) 先將蜂窩附近打鑿、清洗乾淨後, 採用無收縮防水水泥砂漿補強修整之

解析

地下室素地蜂窩(混凝土不密實、孔隙)會造成防水層附著不良與洩漏。正確作法應先將蜂窩周圍打鑿成喇叭口、以高壓水清洗乾淨,再以無收縮防水水泥砂漿補強修整,待乾燥後方可塗布聚合物水泥系防水材。僅增塗防水層或加底油無法根治結構缺陷,故選項4為最佳因應措施。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料