民國109年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科

第59題

地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因…

題目

地下室按照標準規範施作1:2 防水水泥砂漿粉刷工程,3 個月後進行驗收前之自主檢查,發現牆面 每間隔一定的面積就產生小圓球狀之深褐色斑痕,您認為最主要是什麼原因?

  1. (1) 水泥砂漿攪拌時沒有添加適當的防水劑
  2. (2) 壁體結露造成
  3. (3) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑
  4. (4) 水泥砂漿配比及水灰比不當

官方答案

(3) 牆面鐵線及螺桿部位之止水作業採用氯化鈣系列止水劑

解析

斑痕呈小圓球狀且依固定間隔分布,位置正好對應模板鐵線與螺桿穿孔處,研判是止水作業採用氯化鈣系列止水劑所致。氯化鈣含氯離子,滲入後會加速鐵線鏽蝕,鏽水隨毛細作用滲出牆面,形成深褐色圓斑。防水劑添加不當或配比、水灰比不當多造成全面性起砂、龜裂或白華;壁體結露則呈普遍潮濕或均勻水珠,不會定點成圓球狀斑痕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料