民國110年 第3梯次 營建防水-薄片系防水施工丙級 學科
第34題
PVC 薄片工法施工後,其搭接處若有剝離開口現象應如何處理
題目
PVC 薄片工法施工後,其搭接處若有剝離開口現象應如何處理
- (1) 以其他塗抹材料掩蓋
- (2) 不須再處理
- (3) 以熱熔或溶劑促使重新接合
- (4) 貼上膠帶
官方答案
(3) 以熱熔或溶劑促使重新接合
解析
PVC薄片的搭接是靠熱風熔接或溶劑(如環己酮等)使搭接面軟化,讓兩片材的分子互相擴散,再加壓冷卻形成連續接合。出現剝離開口代表該處熔接不完全或溶劑未充分作用,正確處理是重新加熱熔接,或以溶劑軟化後滾壓壓實,使接合恢復連續。以其他塗料掩蓋或貼膠帶只是表面遮蔽,水仍會由縫隙滲入薄片背後;不處理則開口在日曬、溫差與外力下會持續擴大。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。